Záměr vybudovat datovou síť bude muset odsouhlasit shromáždění, pokud bude cena materiálu s prací nad 500.000,-Kč s DPH.
Návrh je následující:
Jedná se o UTP kabeláž Cat.5e vedoucí před každý byt. Na patře by v JOP u stropu byl stočený kabel, označený číslem bytu. Délka kabelu musí být taková, aby dosáhl do bytu nad vstupní dveře v předsíni plus tři metry jako rezerva.
V suterénu bude všech 32 kabelů zakončených v racku/rozvaděči na patch panelu a budou označené čísly 1 až 32 dle příslušného bytu. Tato síť typu hvězda se provede ve všech 14ti vchodech a bude ve vlastnictví SVJ. Tato síť bude nezávislá na všech ostatních sítích v domě, nebude souviset s STA, které zůstane i nadále a nebude souviset a nenahradí ani jiné stávající nebo plánované rozvody v domě.
Pokud vlastník bytu projeví zájem o připojení, tak se v bytě nad dveřmi v předsíni umístí na zdi zásuvka. K zásuvce se přivede kabel z JOP.
Případní ISP/poskytovatelé připojení si v domě vybudují svoji páteřní infrastrukturu se svým elektroměrem. K jednotlivým bytů budou přistupovat přes rozvaděč SVJ.
Ve výsledku bude v našem domě na výběr z více poskytovatelů připojení.
Náklady pro dům budou:
14x 19" rozvaděč 12U prosklené dveře v suterénu
14x plastová vertikální trubka 30m Kopos 2336/LPE-2 H50 TRUBKA OHEBNÁ LPE 125 N H50
14x 32 UTP kabelů
14x 32 UTP keystone
14x 2x patch panenel pro 24 keystone
500x vázací pásek
plus práce na instalaci výše uvedeného
Návrh je následující:
Jedná se o UTP kabeláž Cat.5e vedoucí před každý byt. Na patře by v JOP u stropu byl stočený kabel, označený číslem bytu. Délka kabelu musí být taková, aby dosáhl do bytu nad vstupní dveře v předsíni plus tři metry jako rezerva.
V suterénu bude všech 32 kabelů zakončených v racku/rozvaděči na patch panelu a budou označené čísly 1 až 32 dle příslušného bytu. Tato síť typu hvězda se provede ve všech 14ti vchodech a bude ve vlastnictví SVJ. Tato síť bude nezávislá na všech ostatních sítích v domě, nebude souviset s STA, které zůstane i nadále a nebude souviset a nenahradí ani jiné stávající nebo plánované rozvody v domě.
Pokud vlastník bytu projeví zájem o připojení, tak se v bytě nad dveřmi v předsíni umístí na zdi zásuvka. K zásuvce se přivede kabel z JOP.
Případní ISP/poskytovatelé připojení si v domě vybudují svoji páteřní infrastrukturu se svým elektroměrem. K jednotlivým bytů budou přistupovat přes rozvaděč SVJ.
Ve výsledku bude v našem domě na výběr z více poskytovatelů připojení.
Náklady pro dům budou:
14x 19" rozvaděč 12U prosklené dveře v suterénu
14x plastová vertikální trubka 30m Kopos 2336/LPE-2 H50 TRUBKA OHEBNÁ LPE 125 N H50
14x 32 UTP kabelů
14x 32 UTP keystone
14x 2x patch panenel pro 24 keystone
500x vázací pásek
plus práce na instalaci výše uvedeného
Naposledy změněno: 7 roků 7 měsíců zpět od petr.simandl.
Prosím Přihlásit se připojte se ke konverzaci.
- petr.simandl
- Autor tématu
- Offline
- Administrator
Méně
Více
- Příspěvky: 54
- Obdržená poděkování 0
7 roků 5 měsíců zpět #214
od petr.simandl
Re: Datová síť - koaxiální rozvody
Máme nabídku od UPC, že za 1Kč pro náš dům realizují vertikální koaxiální kabeláž. Jednalo by se tedy o druhou STA v našem domě, která by ovšem měla topologii hvězda a zakončení/rozvaděče by byly dole v domě v suterénu.
Kromě UTP rozvodů by v našem domě byla tedy i možnost datového připojení po koaxiálu.
Návrh topologie najdete na
www.svj-jablonecka.cz/joomla/index.php/s...ry/32-datove-rozvody
Kromě UTP rozvodů by v našem domě byla tedy i možnost datového připojení po koaxiálu.
Návrh topologie najdete na
www.svj-jablonecka.cz/joomla/index.php/s...ry/32-datove-rozvody
Prosím Přihlásit se připojte se ke konverzaci.
- petr.simandl
- Autor tématu
- Offline
- Administrator
Méně
Více
- Příspěvky: 54
- Obdržená poděkování 0
6 roků 8 měsíců zpět #224
od petr.simandl
Re: Datová síť
Předpokládá se kabeláž Cat.5e a přípojka pro každý byt zakončená na chodbě před vstupem do bytu. Nebude se tedy vstupovat do bytů při zhotovení, takže kdo nebude chtít přípojku až domů, nebude musetzpřístupnit byt.
Pokud mate nejake namety nebo pripominky tak do 13.4.2018 nam je poslete
Návrh topologie najdete na
www.svj-jablonecka.cz/joomla/index.php/s...ry/32-datove-rozvody
Náklady pro dům budou:
14x 19" rozvaděč 15U prosklené dveře v suterénu
14x plastová vertikální trubka 30m Kopos 2336/LPE-2 H50 TRUBKA OHEBNÁ LPE 125 N H50
14x 32 UTP kabelů
14x 32 UTP keystone
14x 2x patch panel pro 24 keystone nebo 1x pro 48 keystone
500x vázací pásek
plus práce na instalaci výše uvedeného
Pokud mate nejake namety nebo pripominky tak do 13.4.2018 nam je poslete
Návrh topologie najdete na
www.svj-jablonecka.cz/joomla/index.php/s...ry/32-datove-rozvody
Náklady pro dům budou:
14x 19" rozvaděč 15U prosklené dveře v suterénu
14x plastová vertikální trubka 30m Kopos 2336/LPE-2 H50 TRUBKA OHEBNÁ LPE 125 N H50
14x 32 UTP kabelů
14x 32 UTP keystone
14x 2x patch panel pro 24 keystone nebo 1x pro 48 keystone
500x vázací pásek
plus práce na instalaci výše uvedeného