9 roků 6 měsíců zpět - 9 roků 6 měsíců zpět #138 od petr.simandl
petr.simandl vytvořil/a téma: Oprava elektroinstalace
Dobrý den,
na shromáždění v listopadu 2014 byl odsouhlasen záměr opravit elektrorozvody ve společných částech domu.
Podle směrnice bude třeba připravit přesné technické zadání (včetně místa plnění nebo určení objektu, druhu použitých materiálů a výkazů výměr) nebo projektovou dokumentaci nebo odborný posudek.

Pokud se týká soupisu činností při rekonstrukci elektro jsou, podle mě, následující:

1. Výměna HDV
2. Výměna připojení na RIS
3. Výměna připojení elektroměrů bytů
4. Výměna připojení elektroměrů režie
5. Výměna přívodů k bytům
6. Přepojení osvětlení komor na elektřinu bytů
7. Odstranění společného rozvodu osvětlení komor ze stoupačky JOP
8. Odstranění rozhlasu po drátě ze stoupačky JOP
9. Odstranění koaxiálů kabelové televize ze stoupačky JOP
10. Nový přívod k výtahu
11. Instalace vertikálních trubek pro případné datové rozvody nebo jiné technologie
12. Revize všeho

komentáře:
1. je tam vert 3x AL drát 50mm2 který by se vyměnil za Cu drát 50mm2
2. jde o připojení HDV na rozvaděč venku u domu Al za Cu
3. teď je tam AL vymění se za Cu
4. výměna Al za Cu. Režie je osvětlení a STA které pokud jsou v Al bude dobré vyměnit taky. Osvětlení by mělo být už Cu.
5. Byty jsou v Al a je třeba to provést v Cu. Bylo by to od elektroměru k jističům do bytů. Je třeba udělat přehled bytů které už jsou hotové, protože řada bytů už je Cu připojená. Přívod by se po patře vedl dvoukomorovou lištou 40x60mm pod stropem. Tělesa osvětlení na chodbě bude třeba přesadit níž (teď jsou u stropu) aby se lišta vešla. Na některých patrech již lišta je
6. Žárovka a vypínač se umístí v komoře a připojí na svorky daného bytu.
7. Osvětlení komor nebude třeba a staré Al vedení a krabice se tedy odstraní
8. Rozhlas po drátě je už nefunkční a lze tedy rozvod i krabice odstranit
9. Asi v pěti vchodek 416 417 418 419 420 je svazek koaxiálů který byl myšlen jako kabelovka. Ta firma už asi 20 let neexistuje.
10. Výtah je asi v Al tak se připojí na Cu kabely. Velmi zajímavá možnost by byla připojit to na režii domu místo aby byl zase samostatný elektroměr pro výtah. Dalo by se zrušit 14 elektroměrů.
11. Prázdné vertikální trubky připravené pro datové rozvody umožní jednoduše připojit byt datovým kabelem. V patře by se kabel protáhl dvoukomorovou lištou k libovolnému bytu.
12. toto je třeba PŘEDEM zjistit od davatele aby se zaručil za to, že to co namontuje do JOP projde revizí.
Jde totiž o to, že rozměry JOP prý nemusí vyhovovat současným normám.


Seznam zkratek/pojmů
HDV - hlavní domovní vedení jsou čtyři tlusté Al hliníkové kabely vertikálně celým vchodem ze suterénu do 10. patra

RIS - asi půjde o rozvaděč v zídkách na zadní straně domu. Jsou tam nožové pojistky cca 100A

JOP - vertikální skříň na chodbě za výtahem ve které jsou svorky krabice kabely jističe
Naposledy změněno: 9 roků 6 měsíců zpět od petr.simandl.

Prosím Přihlásit se připojte se ke konverzaci.

Více
9 roků 6 měsíců zpět #139 od vaclav.volf
Re: Oprava elektroinstalace
Dobrý den,

poznámky k článku pana Ing. Simandla jsou v příloze.

S pozdravem Ing. Volf
Přílohy:

Prosím Přihlásit se připojte se ke konverzaci.

Více
9 roků 6 měsíců zpět - 9 roků 6 měsíců zpět #140 od petr.simandl
Re: Oprava elektroinstalace
Dobrý den,
ve středu 10.6. od 19hod bude pracovní schůzka k připravované Opravě elektrorozvodů v našem domě.
Pokud máte připomínky tak přijďte nebo je napište. Například s využitím připomínkového formuláře .
Naposledy změněno: 9 roků 6 měsíců zpět od petr.simandl.

Prosím Přihlásit se připojte se ke konverzaci.

Více
7 roků 9 měsíců zpět #182 od petr.simandl
Re: Oprava elektroinstalace - pripominky p. Janiš
Dobrý den,

k zápisu 1/17, bod 6, elektropřípojky:

Předkládám návrh ke zvážení realizovatelnosti vedení nových elektro přípojek vždy ke dvěma bytům vzdáleným od rozvodné skříně. Pokud by se vedly oba kabely ke dvěma bytům místo obvodem chodby, průchodem komorou a výtahovou šachtou, došlo by ke značné úspoře zejména na materiálu. Majitele komor by vedení kabelu na stěně těsně pod stropem neomezoval. Je možné, že by k montáži postačil přístup buď jen do komory, nebo do šachty.
Pokud se budou při přepojování světel komor na rozvod bytu zprovozňovat i případné nefunkční hliníkové rozvody tohoto osvětlení, dojde k výměně za měděné kabely u nefunkčních, nebo u všech komor. Bude tedy stejně nezbytné zpřístupnit komory u bytů.

Vlastní úspora rozvodu k bytům:
Délka kabelu obvodem chodby (3 stěny) cca 16 metrů. Délka průchodem komorou a výtahovou šachtou cca 6 metrů. Zřejmě by bylo pro průchody komorou a šachtou praktičtější použít místo lišt kovové pancéřové trubky.

20 metrů kabelů (2 byty), lišta 10 metrů, hmoždinky. Hrubým odhadem je cena materiálu 1m vedení kabelu pro oba byty včetně lišty a upevnění okolo 300 - 400 Kč/metr vedení / patro.
Úspora na samotném materiálu pro celý dům by byla 14x 11 x nejméně 3000 Kč. Úspora na celém domu +- 500.000,- Kč + práce
Dále by se uspořilo na nutném přemístění svítidel na chodbě 14x11 x 2 = cca 308 ks svítidel. Úspora může představovat za práci dalších 30 - 100 tis.Kč ?

Estetická stránka:
Nedojde ke znečištění ploch všech stěn chodby při vrtání a montáži lišt a kabelů. /proč by elektrikáři používali vysavač, když neodsávali prach ani podlaháři při broušení betonových povrchů podlah, že ? :o( /
Bez lišt bude chodba hezčí. :o)

I kdyby byla cena práce stejná jako v případě delšího vedení, pořád by šlo o velmi značnou finanční úsporu na délce vedení.

Není bez zajímavosti, že drobnou úsporu na účtu za elektřinu by měl i uživatel bytu. Pokud jsem se nespletl při výpočtu, jedná se u kabelu průřezu 10mm2 o ztrátu na vedení cca 12 W při odběru 4 kW. Při roční spotřebě 3600 kWh by šlo o úsporu cca 20 Kč/byt/rok, tedy asi jako u výměny žárovek za LED na chodbách.

S pozdravem
Tomáš Janiš
Jablonecká 419

Prosím Přihlásit se připojte se ke konverzaci.

Více
7 roků 7 měsíců zpět - 7 roků 7 měsíců zpět #190 od petr.simandl
firmy k obeslani nabidkou opravy elektro
Ing. Kopecký (mobil 723 450 024)
p. Horáček
SGE
aaapoptavka.cz
www.revel.cz p. Liby
Naposledy změněno: 7 roků 7 měsíců zpět od petr.simandl.

Prosím Přihlásit se připojte se ke konverzaci.

Více
6 roků 8 měsíců zpět #223 od petr.simandl
Re: Oprava elektroinstalace
Posledni rijnovou verzi najdete na nasem gdisku a pokud mate nejake namety nebo pripominky tak do 13.4.2018 nam je poslete
drive.google.com/open?id=0B5mJBjFDChkybjRMY1V3RVdaNE0

Prosím Přihlásit se připojte se ke konverzaci.

Více
5 roků 3 měsíců zpět #259 od petr.simandl
Oprava elektroinstalace 2019
Nechali jsme vypracovat PD a opet zahajujeme vyberove rizeni na opravu elektro

soubory a vyzvu najdete na gdisku
drive.google.com/drive/folders/1rPw1VMSR...GACTznq9?usp=sharing

nabidky prosime zasilat do 22.9.2019

Prosím Přihlásit se připojte se ke konverzaci.

Více
5 roků 3 měsíců zpět #261 od petr.simandl
Oprava elektroinstalace
JonReko Elektro s.r.o.

Plickova 553/21

14900 Praha 4

608 081 729

e-mail: jonasstanda @seznam.cz



LEBL Petr

Ekowatt spol.s r.o.

Výletní 398/27

Praha-4, Písnice 142 00

GSM: 603 424 515

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.



ADEZ Praha s.r.o.

IČO: 25088548

Sídlo: Novorossijská 343/14,

Praha 10

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Ing. Kopecký (mobil 723 450 024)
p. Horáček
SGE
aaapoptavka.cz
www.revel.cz p. Liby
hpelektron

Prosím Přihlásit se připojte se ke konverzaci.